▌七、各机电专业的消防设计 54 、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。 55 、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于 20min 。 56 、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
▌七、各机电专业的消防设计
54
、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
55
、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于
20min
。
56
、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
57
、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道
;
58
、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于
0.5lx
。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
59
、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度
1m
以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于
20m
。
▌八、火灾自动报警及消控室
60
、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。
61
、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统
;
控制报警系统
(
消控中心
)
,一个区域报警控制器可警戒多个楼层
(
看产品的功能
)
安装位置距地面
1.3-1.5
米,报警电话安装位置
1.3-1.5
米。
62
、建筑面积大于
500m2
的地下商店应设火灾自动报警装置。
63
、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于
3h
的隔墙和
2h
的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
64
、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等。
65
、火灾报警按钮安装在距地面
1.5
米。
66
、报警线预留
100-200
毫米长度,绑扎成束、
+
红—兰线。
67
、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接
(
每个接线端子接线不超过
2
根
)
,盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。
68
、线槽每隔
1
。
5
米设吊架及支架,吊拉杆不小于
6MM
。
69
、消防电源应为专用电源,不允许插接接头。
70
、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留
1
米通道和检修通道。
71
、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭
;
消防水泵、防烟、排烟风机的开关
;
关闭防火阀,停止空调送风机
;
显示火灾、故障报警的位置
;
疏散通道、出口等
;
显示保护地图
(
模拟图、平面图
);
显示消防电源的状态
;
配备火灾报警应急广播控制装置。
72
、消防控制状态的过程:当火灾报警时
;
火灾报警系统报警
;
自动灭火系统启动
;
室内消防栓系统启动
(
消防水泵启动
);
电源进行切换
(
非消防电源停电,应急消防电源启动
)
,并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层
;
加压送风机启动
(
风口开启
)
,隔离系统启动
(
防火卷帘下降
);
防火门关闭。
73
、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过
30
米,安装位置
1.3-1.5
米。