▌四、室内消防栓系统 36 、民用建筑用水量室内消火栓一般 20L/S ,布置不小于 4 个。室内消防栓用水量:建筑高度大于 50 米 10L/S 超高层建筑 30L/S 。 37 、室内消火栓超过 10 个且室内消防用水量大于 15L/s 时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
▌四、室内消防栓系统
36
、民用建筑用水量室内消火栓一般
20L/S
,布置不小于
4
个。室内消防栓用水量:建筑高度大于
50
米
10L/S
超高层建筑
30L/S
。
37
、室内消火栓超过
10
个且室内消防用水量大于
15L/s
时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
38
、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于
100mm
。
39
、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。
40
、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过
25
米,水枪的充实水柱不应小于
13m
水柱。
41
、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过
80m
水柱,如超过
80m
水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过
50m
水柱时,应有减压设施。
42
、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为
1.1m
,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成
900
角。
43
、同层消防栓距离不超过
30
米。栓口距地面
1
。
1
米。栓口为
DN65
。水龙带不小于
25
米,水龙口
20
毫米。
44
、应储存
10min
的消防用水量。当室内消防用水量不超过
25L/s
,经计算水箱消防储水量超过
12m3
时,仍可采用
12m3;
当室内消防用水量超过
25L/s
,经计算水箱消防储水量超过
18m3
,仍可采用
18m3
。
▌五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
湿式喷淋灭火系统(
适用于室内温度
4-700C)
、干式喷林灭火系统
(
适用于室内温度
4-700C)
、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。
45
、积大于
500m2
的地下商店应设自动喷水灭火系统。
46
、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
47
、报警阀安装距地面
1.2
米。
48
、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过
800
个。干式有排气装置的
50
个,干式无排气装置的
250
个
;
49
、消防支管的管径不小于
25
。每个消防支管最多能代
8
个喷淋头。
▌六、消防水泵
50
、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。
51
、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
52
、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
53
、消防水泵应保证在火警后
5min
内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。