暖通工程师必须掌握的127条军规!
qq_1494985788123
2017年05月17日 09:56:52
只看楼主

 ▌四、室内消防栓系统   36 、民用建筑用水量室内消火栓一般 20L/S ,布置不小于 4 个。室内消防栓用水量:建筑高度大于 50 米 10L/S 超高层建筑 30L/S 。   37 、室内消火栓超过 10 个且室内消防用水量大于 15L/s 时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

 ▌四、室内消防栓系统
  36 、民用建筑用水量室内消火栓一般 20L/S ,布置不小于 4 个。室内消防栓用水量:建筑高度大于 50 10L/S 超高层建筑 30L/S
  37 、室内消火栓超过 10 个且室内消防用水量大于 15L/s 时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
  38 、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于 100mm
  39 、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。
  40 、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过 25 米,水枪的充实水柱不应小于 13m 水柱。
  41 、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过 80m 水柱,如超过 80m 水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过 50m 水柱时,应有减压设施。
  42 、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为 1.1m ,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 900 角。
  43 、同层消防栓距离不超过 30 米。栓口距地面 1 1 米。栓口为 DN65 。水龙带不小于 25 米,水龙口 20 毫米。
  44 、应储存 10min 的消防用水量。当室内消防用水量不超过 25L/s ,经计算水箱消防储水量超过 12m3 时,仍可采用 12m3; 当室内消防用水量超过 25L/s ,经计算水箱消防储水量超过 18m3 ,仍可采用 18m3
  ▌五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
  湿式喷淋灭火系统( 适用于室内温度 4-700C) 、干式喷林灭火系统 ( 适用于室内温度 4-700C) 、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。
  45 、积大于 500m2 的地下商店应设自动喷水灭火系统。
  46 、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
  47 、报警阀安装距地面 1.2 米。
  48 、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过 800 个。干式有排气装置的 50 个,干式无排气装置的 250 ;
  49 、消防支管的管径不小于 25 。每个消防支管最多能代 8 个喷淋头。
  ▌六、消防水泵
  50 、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。
  51 、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
  52 、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
  53 、消防水泵应保证在火警后 5min 内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
  ▌七、各机电专业的消防设计
  54 、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
  55 、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于 20min
  56 、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
  57 、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道 ;
  58 、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于 0.5lx 。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
  59 、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度 1m 以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于 20m
  

明太祖
2017年05月17日 22:42:53
2楼
谢谢楼主的分享
回复
jxx603
2017年05月18日 08:46:23
3楼

谢谢楼主的分享!
回复
阿东哥
2017年05月31日 10:58:48
4楼
回复
小清新
2017年06月06日 07:35:16
5楼
恪守军规,谢谢楼主分享!
回复
zsmslzsmslzsmsl
2017年06月13日 11:03:30
6楼
感谢楼主慷慨分享,顶!
回复

相关推荐

APP内打开