▌一、建筑物的耐火等级 1 、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2 、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3 、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度 250 米。最大允许建筑面积 2500 平方米。 4 、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过
▌一、建筑物的耐火等级
1
、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
2
、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。
3
、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度
250
米。最大允许建筑面积
2500
平方米。
4
、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过
20m
且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过
40m
的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5
、关于排烟
(1)
建筑高度超过
32
米,应设机械排烟设施。
(2)
内走廊超过
20
米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
(3)
面积超过
100
平方米,应设机械排烟设施。
(4)
通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
▌二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口
6
、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。
7
、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于
500m2
。
8
、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到
1000m2
。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9
、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,
6-9
米。
10
、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11
、九层及九层以下,建筑面积不超过
500m2
的塔式住宅,可设一个楼梯。
12
、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。
13
、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻
2
个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于
5.0m
。
14
、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离
:
一级二级
25
米,环形通道
22
米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加
25%
。
15
、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过
15m
处。
16
、太平门应为推闩式外开门。
17
、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于
1.00m
的防火挑檐或高度不小于
1.50m
的窗。
▌三、室外消防栓系统
18
、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于
4m;
门垛之间的净宽不应小于
3.5m
。
19
、建筑物内的管道井、电缆井应每隔
2
~
3
层在楼板处用耐火极限不低于
0.50h
的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于
1.00h
的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20
、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于
1h
的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于
2.5h
的非燃烧体。
21
、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于
1.1m
,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于
600,
净宽可不小于
2000px
。,且每级离扶手
625px
处的踏步深度超过
550px
时可不受此限。
22
、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
23
、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于
10m;(
从地面算起
)
。
24
、民用建筑室外消防栓的用水量应保证
30L/S25
、
20
。按建筑面积计算。
25
、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。
26
、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过
5
个。室外消防给水管道的最小直径不应小于
100mm
。
27
、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过
60m
时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
28
、消火栓距路边不应超过
2m
,距房屋外墙不宜小于
5m
。
29
、室外消火栓的间距不应超过
120m
。室外消火栓的保护半径不应超过
150m
。
30
、每个室外消火栓的用水量应按
10
~
15L/s
计算
;
水泵结合器的用水量
10L/S-15L/S;
31
、高层建筑的消防栓充实水柱不小于
10
米
-13
米。
32
、室外地上式消火栓应有一个直径为
150mm
或
100mm
和两个直径为
65mm
的栓口。
33
、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按
1h
计算。
34
、消防水池一类
18
立方米。住宅一类建筑
12
立方米。
35
、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于
150m
。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物
(
水泵房除外
)
的距离不宜小于
15m
。