本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑 如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?
本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑
如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?
12楼
好资料谢谢啦
回复
13楼
谢谢楼主分享。。
回复
14楼
好东西,学习了
回复
15楼
这些细节确实需要大家沟通
回复
16楼
规范是按80喷头规定的,不同流量系数的喷头,在不同压力下有不同的保护半径。具体设计时先设计末端喷头的压力,再计算流量,在计算喷水强度
回复
17楼
喷规7.1.12条有些问题,好多消防局只卡这一条,殊不知喷头的流量与压力有关?有事真的无语。
回复
18楼
trapweibo 发表于 2017-5-19 22:38 请问这个在具体哪个章节
回复
19楼
圣火2016 发表于 2017-5-23 10:20 喷规7.1.12条有些问题,好多消防局只卡这一条,殊不知喷头的流量与压力有关?有事真的无语。可不是,现在消防局要求做测试,做实验给他看
回复
20楼
xihuang_007 发表于 2017-5-22 09:26 这些细节确实需要大家沟通嗯,有探讨才有进步嘛
回复
21楼
多谢楼主分享