本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑 如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?
本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑
如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?
2楼
好资料谢谢啦
回复
3楼
规范是标准喷头,15的,你的是20的,不一样。
回复
4楼
K80是标准喷头,K115不是,所以前者是3m后者是依据压力提升,覆盖范围可以扩大。但要保证喷水强度。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2017-5-16 17:07 K80是标准喷头,K115不是,所以前者是3m后者是依据压力提升,覆盖范围可以扩大。但要保证喷水强度。谢谢你,学习了!
回复
6楼
圣火2016 发表于 2017-5-16 14:04 规范是标准喷头,15的,你的是20的,不一样。嗯,谢谢! 刚刚把喷规翻了一般,找到了K115喷头的设计规范,非常感谢!
回复
7楼
谢谢楼主分享!
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
感谢楼主分享
回复
10楼
robbietian 发表于 2017-5-16 18:06 嗯,谢谢! 刚刚把喷规翻了一般,找到了K115喷头的设计规范,非常感谢!:handshake
回复
11楼
周正华 发表于 2017-5-18 08:29 谢谢楼主分享!:handshake
回复