《喷规》边墙型喷头设计规范
robbietian
robbietian Lv.3
2017年05月16日 11:48:15
只看楼主

本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑 如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?

本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑

如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?

微信截图_20170516110532.png


QQ截图20170516110610.png


826.png

免费打赏
passion132
2017年05月26日 10:35:42
22楼
小弟到此一逛
回复
boliwan
2017年05月26日 15:25:43
23楼
采用了扩展覆盖K115喷头,保护面积加大了
回复
lggufei
2017年05月26日 16:04:19
24楼
圣火2016 发表于 2017-5-16 14:04 规范是标准喷头,15的,你的是20的,不一样。标准喷头按这个表,扩展喷头按着7.1.13的规定,然后以产品样本提供的设计参数为依据。产品应通过国家消防产品认证。
回复
zct2008093
2017年05月26日 22:15:19
25楼
K115的变墙扩展型最远对得能喷7米多。您的侧喷画的位置不大对,得有个100mm的安装距离。貌似方向也反了。
回复
cqwwl_zls
2017年05月27日 15:30:52
26楼
谢谢,学习了!
回复
xihuang_007
2017年06月07日 13:57:37
27楼
robbietian 发表于 2017-5-24 19:41 嗯,有探讨才有进步嘛就是的。必须的
回复
小水球
2017年09月02日 10:30:25
28楼
飘窗不算在房间长度内吗?
回复
安琪麻麻
2017年10月31日 15:02:17
29楼
trapweibo 发表于 2017-5-19 22:38 同问,规范里哪一页说了K115喷头?
回复
马戈
2017年10月31日 18:15:32
30楼
好资料,谢谢分享