商场无吊顶,风管贴顶安装,上喷位置是风管怎么办
67tyutyu
67tyutyu Lv.2
2017年05月12日 00:32:26
只看楼主

本帖最后由 67tyutyu 于 2017-5-12 00:36 编辑 商场无吊顶,风管贴顶安装,上喷位置是不到1200的风管图纸上的喷头位置正好在3600*3600的商铺中间,移动喷头位置就超过保护半径大面积都是这种情况,能否按按图纸原位置 ,上喷安装在风管下面? 大家已经遇到这个问题是如何解决的啊?

本帖最后由 67tyutyu 于 2017-5-12 00:36 编辑

商场无吊顶,风管贴顶安装,上喷位置是不到1200的风管

图纸上的喷头位置正好在3600*3600的商铺中间,移动喷头位置就超过保护半径

大面积都是这种情况,能否按按图纸原位置 ,上喷安装在风管下面?

大家已经遇到这个问题是如何解决的啊?
免费打赏
liugps
2017年05月12日 10:14:26
2楼
喷头装在风管上面,溅水盘离顶板75~150mm,如果风管超过1.2m宽,风管下还要加装喷头。
回复
67tyutyu
2017年05月12日 10:17:26
3楼

问题是风管已经贴顶安装好了
回复
liugps
2017年05月12日 11:38:03
4楼
67tyutyu 发表于 2017-5-12 10:17 问题是风管已经贴顶安装好了直接从梁底又返上去贴板?那就只要在下面设就行了,上面都贴板了还怎么装?
回复
圣火2016
2017年05月12日 16:01:59
5楼
风管应该在梁底设置,梁窝应该可以设上喷的,在风管下再设一个下喷的
回复
沃泰消防
2017年05月13日 16:20:39
6楼
你好,你可以用我司生产的旋转雨淋喷头,喷头的特点可以离楼低面1.2米,保护半径6米,大大减小了设计和施工的难度和节约了工程的款。喷头的设计和安装可以根据cecs213:2012旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程来设计。如需要喷头可以联系我,13927255932梁生
回复