关于抗震规范中振型质量问题
asd2007010221
2017年05月10日 08:52:24
只看楼主

请教一下抗震规范5.2.2条文说明中“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数”,这句话怎么理解?振型参与质量是什么意思?怎么计算振型参与质量?总质量是指整个高层的质量吗?谢谢!

请教一下抗震规范5.2.2条文说明中“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数”,这句话怎么理解?振型参与质量是什么意思?怎么计算振型参与质量?总质量是指整个高层的质量吗?谢谢!
淡淡忧伤是生活
2017年05月10日 12:43:35
2楼
利用振型正交性转换的对应主振型的质量阵元素之和 是振型参与质量
回复
wjhsxh2003
2017年05月11日 08:54:24
3楼

利用振型正交性转换的对应主振型的质量阵元素之和
回复
wjhsxh2003
2017年05月31日 00:32:22
4楼
利用振型正交性转换的对应主振型的质量阵元素之和 是振型参与质量
回复
一介图夫
2017年06月01日 14:19:48
5楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开