问题求助 防火规范7.13条 设置环形消防车道
geyubiao
geyubiao Lv.2
2017年05月06日 05:18:58
来自于建筑规范
只看楼主

本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑 防火规范7.13条 设置环形消防车道7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。

本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑

防火规范7.13条 设置环形消防车道

7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。
高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。

问题来了 :厂房 三层 总高15米 占地面积800平 总面积2400平 沿路中间有绿化带隔离10米 是否需要设置环形消防车道? 土地宽带只有15米 长60米 沿路
=============================================================
必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?


pcdesign3
2017年05月09日 06:38:43
12楼
学习,学习,学习
回复
hfwangjj
2017年05月09日 08:29:42
13楼
不用设置环形消防车道!
回复
qazw6789
2017年05月09日 09:08:49
14楼
可以不设环形消防车道
回复
luochongchong
2017年05月09日 10:27:11
15楼
谢谢楼主的分享
回复
萨萨
2017年05月10日 08:58:45
16楼
学习了。。。
回复
yzr2002626
2017年05月10日 09:32:39
17楼
不错,感谢楼主分享
回复
sbdren
2017年05月10日 09:33:26
18楼
建筑高度没超,占地面积没超。
回复
门倩
2017年05月10日 10:23:18
19楼

可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。
回复
onetwe
2017年05月10日 10:53:56
20楼
可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。
回复
嗯嗯嘿嘿哈哈
2017年05月10日 14:49:03
21楼
我来学习下,楼上意见也不统一啊,
回复

相关推荐