问题求助 防火规范7.13条 设置环形消防车道
geyubiao
geyubiao Lv.2
2017年05月06日 05:18:58
来自于建筑规范
只看楼主

本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑 防火规范7.13条 设置环形消防车道7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。

本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑

防火规范7.13条 设置环形消防车道

7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。
高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。

问题来了 :厂房 三层 总高15米 占地面积800平 总面积2400平 沿路中间有绿化带隔离10米 是否需要设置环形消防车道? 土地宽带只有15米 长60米 沿路
=============================================================
必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?


xiaojiewu8888
2017年05月06日 08:29:11
2楼
虽然三层,但高度只有15米,不属于高层厂房
回复
蓝天飞翔
2017年05月06日 09:41:33
3楼
可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。
回复
geyubiao
2017年05月06日 13:56:27
4楼
蓝天飞翔 发表于 2017-5-6 09:41 可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。土地宽带只有15米 长60米 沿路=============================================================必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?
回复
蓝天飞翔
2017年05月06日 16:56:46
5楼
geyubiao 发表于 2017-5-6 13:56 土地宽带只有15米 长60米 沿路=============================================================必须 …如果是这样,是否可以设计一个“缓冲带”即回车转弯带,这样进出就比较顺畅(路宽15m,双车错位行驶很宽敞)
回复
zou_cm
2017年05月08日 13:18:30
6楼
你不是高层厂房,占地面积也不超,不用设置
回复
无欲则刚01
2017年05月08日 16:14:39
7楼
学习了。。。
回复
古城知府
2017年05月08日 20:37:06
8楼
虽然三层,但高度只有15米,不属于高层厂房
回复
古城知府
2017年05月08日 20:37:36
9楼

可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。
回复
abluesky
2017年05月08日 23:24:08
10楼
我也觉15米不算高层,应该不用设置
回复
ziboxm
2017年05月09日 06:18:01
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开