本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑 防火规范7.13条 设置环形消防车道7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。
本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑
防火规范7.13条 设置环形消防车道
7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。
高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。
问题来了 :厂房 三层 总高15米 占地面积800平 总面积2400平 沿路中间有绿化带隔离10米 是否需要设置环形消防车道?
土地宽带只有15米 长60米 沿路
=============================================================
必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?
2楼
虽然三层,但高度只有15米,不属于高层厂房
回复
3楼
可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。
回复
4楼
蓝天飞翔 发表于 2017-5-6 09:41 可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。土地宽带只有15米 长60米 沿路=============================================================必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?
回复
5楼
geyubiao 发表于 2017-5-6 13:56 土地宽带只有15米 长60米 沿路=============================================================必须 …如果是这样,是否可以设计一个“缓冲带”即回车转弯带,这样进出就比较顺畅(路宽15m,双车错位行驶很宽敞)
回复
6楼
你不是高层厂房,占地面积也不超,不用设置
回复
7楼
学习了。。。
回复
8楼
虽然三层,但高度只有15米,不属于高层厂房
回复
9楼
可以不设环形消防车道,但是必须设计消防车道,至少两口,出口及进口。
回复
10楼
我也觉15米不算高层,应该不用设置
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复