多联机计算的问题
iline20
iline20 Lv.2
2017年04月26日 14:52:08
来自于天正暖通
只看楼主

这个专题中所有内机都是2.2kW制冷量,每层主管道管径不是应该一样吗?而通过多联机计算,却不一样,正如红色标注出来的。这是我根据这个专题标注的管径(红色部分标注)和我根据实际情况计算的管径(黄色部分标注),多联机在跨层计算时,常常出现和外机相连的某一层主管道和外机连接的主管道管径一样,而不是根据实际配管规则计算的管径,这是为什么呢?原专题链接:多联机计算专题。。。。。。。。http://bbs.co188.com/thread-8769211-1-1.html

这个专题中所有内机都是2.2kW制冷量,每层主管道管径不是应该一样吗?而通过多联机计算,却不一样,正如红色标注出来的。
这是我根据这个专题标注的管径(红色部分标注)和我根据实际情况计算的管径(黄色部分标注),多联机在跨层计算时,常常出现和外机相连的某一层主管道和外机连接的主管道管径一样,而不是根据实际配管规则计算的管径,这是为什么呢?
原专题链接:多联机计算专题。。。。。。。。
http://bbs.co188.com/thread-8769211-1-1.html

免费打赏
iline20
2017年04月26日 14:57:15
2楼
怎么上传图片,我怎么上传不了啊?
回复

相关推荐

APP内打开