加固构件工作状态检查的时间间隔怎么定?
hxp114
hxp114 Lv.7
2017年04月26日 10:53:11
来自于建筑加固
只看楼主

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的3.1.7条4款,“检查的时间间隔可由设计单位确定”,这个怎么定?有没有一般做法?

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的3.1.7条4款,“检查的时间间隔可由设计单位确定”,这个怎么定?有没有一般做法?
免费打赏
见于不见
2017年04月26日 13:07:41
2楼
实际上,即使是新建建筑建筑物也需要进行定期检测维修。而对于加固改造工程,如果采用传统材料加固(钢筋混凝土、钢、砌体),可按照新建建筑物的标准来。而对使用胶粘方法或掺有聚合物材料加固的结构、构件,定期检测维修的时间间隔要严格,规范上只明确表示第一次检测的时间不应迟于10年。我公司一般做法,第一次检测时间为6年,以后每10年检测一次。
回复
hxp114
2017年04月26日 15:25:03
3楼
见于不见 发表于 2017-4-26 13:07 实际上,即使是新建建筑建筑物也需要进行定期检测维修。而对于加固改造工程,如果采用传统材料加固(钢筋混 …3Q,问题解决
回复
胡观霞
2017年12月07日 14:31:55
6楼
学习学习!!!!!!