关于隔离变压器问题请教
covia
covia Lv.2
2007年11月23日 17:41:22
来自于变压器
只看楼主

本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com

本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!
询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。
或是,那位老大有王厚于老先生写的
《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》
一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
lingxuct
2007年11月24日 12:49:59
2楼
反过来接,进线用三相五线,出线中性点不接地。
回复
xsg7502
2008年03月09日 17:03:29
3楼
输入直接接A、B、C三相,输出多接中线。
回复
xuan2281
2008年03月11日 15:36:09
4楼
隔离变压器??很少用,不知是不是教科书上那种,但根据你的描述实际上就是普通变压器

根据你的描述实际上是接TN-S系统,N线出来后在变压器侧进行一次接地,然后和PE线分开,N以后都不接地,PE线重复接地
回复
jkhzy
2008年03月14日 15:03:34
5楼
1 输入 A B C三相,和PE线分别接在变压器的端子上,N线断开不再使用.
2 输出 接ABC三相和N线端 PE线不接
回复