请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。
请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。
12楼
不是很懂,进来学习学习
回复
13楼
学习了
回复
14楼
这个问题困惑很久了,一直没有定论
回复
15楼
浙江的统一做法是:风速不大于10m/s的要求是指满足该防烟分区排烟量(设计状态)时的风口风速要求。供各位参考。
guolongji:在建规条文解释9.4.5条有一句:在排烟系统设计中划分防烟分区时,除特殊需要外,一般应避免面积差别太大,如1OOm
2和500m
2。若因特殊情况难以避免面积大小悬殊的防烟分区,设计时应合理布置系统和组织气流,使排烟风管和风口的速度均满足本规范的要求。这句话,我认为是明确了,对风管和风口的风速要求,都要满足风管20m/s以内,风口10m/s以内,如果只按单个防烟分区(面积相对较小)的计算排烟量来设计该防烟分区的风管风口尺寸,那这个防烟分区风管风口的风速肯定超规范要求。
guolongji:关于“对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m
3/h计算”,这是对每个防烟分区最小排烟量的计算值,而不是防烟分区内排烟口开启时的实际排烟量。如果按计算值选择排烟口尺寸,那绝大多数的排烟口都会超10m/s,风速过大会过多地吸入周围空气,使排出的烟气中空气所占的比例增大,影响实际排烟效果。个人认为为了保证排烟效果,每个排烟口的风速应控制在10m/s以内,要控制在10m/s以内,就应按排烟风机风量/1.1~1.2/2/排烟口尺寸来计算。
回复