关于排烟风机及末端排烟口风量的疑问
guolongji
guolongji Lv.3
2017年04月23日 17:43:32
来自于通风排烟
只看楼主

请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。

请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。
小虎爸
2017年04月23日 21:10:11
2楼
规范的这个规定是照搬日本的,但说的又不清不楚。个人认为1、排烟口不应取10,应留有余量,以免超速。另外,2、排烟时应同时启动两个防烟分区的排烟口,很多人认为排烟时只用启动一个防烟分区的排烟口,我认为这个理解是错误的。3、防烟分区的面积应尽量相同,这个条文说明里有要求,自己看。
回复
guolongji
2017年04月23日 22:08:44
3楼
小虎爸 发表于 2017-4-23 21:10 规范的这个规定是照搬日本的,但说的又不清不楚。个人认为1、排烟口不应取10,应留有余量,以免超速。另外, …非常感谢,我一般的做法都是考虑开启两个防烟分区的排烟口,而且不管防烟分区的面积相差多少,排烟口尺寸都按排烟风机风量的一半选取,风速也都是尽量接近10m/s。最近看到很多其他项目的排烟口都是按每个防烟分区的计算排烟量及风速略小于10m/s来选取的,且规范也有这样的说法,但是我就有很大的疑问,如果排烟口都按每个防烟分区的计算排烟量来选取,火灾时开启两个的话,两个排烟口所负担的排烟量肯定小于排烟风机的风量,这样排烟风机多出来的风量如何解决,摊到排烟口上的话,风速肯定超10m/s。
回复
小虎爸
2017年04月24日 16:03:52
4楼
guolongji 发表于 2017-4-23 22:08 非常感谢,我一般的做法都是考虑开启两个防烟分区的排烟口,而且不管防烟分区的面积相差多少,排烟口尺寸 …这个问题很多大佬都有不同见解,你去问消防局都得不到正确答案
回复
guolongji
2017年04月24日 16:50:33
5楼
小虎爸 发表于 2017-4-24 16:03 这个问题很多大佬都有不同见解,你去问消防局都得不到正确答案嗯,是的,我认为规范上所说的每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算,指的是该防烟分区的排烟量要保证满足不小于这个计算值,排烟口的尺寸应按排烟风机风量的一半选型,方能保证排烟口风速不超10m/s。否则如果两个防烟分区面积相差较大的情况,如果还按防烟分区按60m3/㎡计算出来的排烟量选择每个防烟分区的排烟口尺寸,那肯定会超过风速要求。
回复
老有所为
2017年04月29日 07:14:02
6楼
排烟口的尺寸应按排烟风机风量的一半选型,排烟口风速不超10m/s。
回复
军哥教你
2017年04月29日 07:46:11
7楼
按一半取的逻辑是开两个防烟分区,如果系统带的防烟分区三个以上,开哪两个呢?我认为只要风口风速在本防烟分区的风量下不超10m/s就行了。一个风口需要排10000的风量,在排20000的时效果肯定更好,哪怕风速20m/s
回复
建筑精灵
2017年04月30日 10:35:55
8楼
学习到了很多。
回复
guolongji
2017年05月03日 14:55:15
9楼
军哥教你 发表于 2017-4-29 07:46 按一半取的逻辑是开两个防烟分区,如果系统带的防烟分区三个以上,开哪两个呢?我认为只要风口风速在本防烟 …若风口风速达到了20m/s,那岂不是和规范相矛盾了?这样的话,规范要求风速不超10m/s就没有意义了。消防这块个人觉得还是谨慎点的好。
回复
mawei_602848915
2017年07月04日 13:35:02
10楼
我也遇到同样的问题,四层建筑,共用屋顶排烟风机,一楼走道排烟面积500,四楼排烟面积210,一楼排烟管道1000X500,四楼按风量12600,风管630X400,要是四楼烟感动作,风机开启34000的风量,四楼风速肯定超过20
回复
guolongji
2017年07月10日 08:52:24
11楼
mawei_602848915 发表于 2017-7-4 13:35 我也遇到同样的问题,四层建筑,共用屋顶排烟风机,一楼走道排烟面积500,四楼排烟面积210,一楼排烟管道10 …是的,我一直很纳闷,因为看到很多暖通设计师按每个防烟分区的面积*60算出来的风量选风管和风口,难道他们都不考虑风机总风量的吗。。。
回复