作为门外汉也觉得此粘贴技艺太过于粗糙,为什么四个边不能一气呵成粘贴呢~难道黑色橡胶没有现成的比如100米连续不断的成品吗?有朋友分享施工工艺完美的成品看看?

作为门外汉也觉得此粘贴技艺太过于粗糙,为什么四个边不能一气呵成粘贴呢~难道黑色橡胶没有现成的比如100米连续不断的成品吗?有朋友分享施工工艺完美的成品看看?
IMG_20170420_094930.jpg

IMG_20170420_094933.jpg

IMG_20170420_094940.jpg

IMG_20170420_094943.jpg

IMG_20170420_095011.jpg

IMG_20170420_094930.jpg


IMG_20170420_094933.jpg


IMG_20170420_094940.jpg


IMG_20170420_094943.jpg


IMG_20170420_095011.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2017年04月21日 09:54:06
2楼
每日一顶~~~~
回复
宝贝佳林
2017年04月21日 13:12:22
3楼
施工不规范,这样的密封胶条都是一卷一卷的或是板材自己切割。接头的地方应该搭接一下。不能出现漏缝现象。
回复
宝贝佳林
2017年04月21日 13:13:55
4楼
共板法兰 直角处应该用封缝胶封堵。照片上好像没有处理。
回复
知乎圆桌
2017年04月21日 15:42:47
5楼
宝贝佳林 发表于 2017-4-21 13:13 共板法兰 直角处应该用封缝胶封堵。照片上好像没有处理。直角处怎么处理有照片分享下吗?
回复
明太祖
2017年04月21日 21:58:14
6楼
宝贝佳林 发表于 2017-4-21 13:12 施工不规范,这样的密封胶条都是一卷一卷的或是板材自己切割。接头的地方应该搭接一下。不能出现漏缝现象。直角处应该用封缝胶封堵
回复
chengnan1985
2017年04月29日 11:18:00
7楼
这个施工太粗糙了
回复
wgy890828
2017年05月03日 17:19:53
8楼
密封橡胶垫需要根据风管规格大小进行下料,看了楼主照片中的施工工艺,质量稍差,应返修处理。
回复
猪头阿三
2017年08月14日 06:56:20
9楼

好资料,非常感谢
回复
放水发电
2017年08月14日 08:28:48
10楼
质量很差啊,接口处理不规范啊
回复
maomaomelr
2017年08月24日 14:14:27
11楼
做的不怎么好!这种密封条都是整卷的!这样搞很容易跑风