本帖最后由 人民李达康 于 2017-4-19 21:11 编辑 商品房客厅四周开裂一圈,楼梯房砖混结构,4楼,这房子还安全嘛?能不能继续装修下去?地板会不会下沉或者塌掉?
本帖最后由 人民李达康 于 2017-4-19 21:11 编辑
商品房客厅四周开裂一圈,楼梯房砖混结构,4楼,这房子还安全嘛?能不能继续装修下去?地板会不会下沉或者塌掉?
2楼
{:1_105:}找开发商协商无果
回复
3楼
找沙书记主持公道 0.0
回复
4楼
什么结构?多少层?有无地下室?裂缝位置?整体图片?描述清楚才能判断裂缝是怎么产生的?
回复
5楼
商品房的装修确实非常重要的,谢谢分享啊
回复
6楼
楼板一共就10公分厚,站上去感觉楼板都有点震动,部分地方都露出钢筋了应该没找平层了吧……
回复
7楼
见于不见 发表于 2017-4-20 09:00 什么结构?多少层?有无地下室?裂缝位置?整体图片?描述清楚才能判断裂缝是怎么产生的?砖混4楼无地下室,就是客厅楼板靠近墙下方的地方有一圈的裂缝。。。
回复
8楼
人民李达康 发表于 2017-4-21 13:02 砖混4楼无地下室,就是客厅楼板靠近墙下方的地方有一圈的裂缝。。。那就是说裂缝在楼板上?而且在楼板顶部?楼板是否为现浇板?
回复
9楼
见于不见 发表于 2017-4-22 08:21 那就是说裂缝在楼板上?而且在楼板顶部?楼板是否为现浇板?在楼板顶部,我去楼下看了没有开穿的,是现浇板的~~~
回复
10楼
人民李达康 发表于 2017-4-22 10:17 在楼板顶部,我去楼下看了没有开穿的,是现浇板的~~~平行于墙体或支撑梁走向的裂缝:如果紧挨墙体和梁则应该是板里受力钢筋不足,有安全隐患,需做加固处理,同时对裂缝处理。垂直于墙体和支撑梁或者不规则细裂缝为收缩裂缝,这种情况问题不大,对裂缝处理就行了。
回复
11楼
本帖最后由 见于不见 于 2017-4-22 13:34 编辑 人民李达康 发表于 2017-4-22 10:17 在楼板顶部,我去楼下看了没有开穿的,是现浇板的~~~建议找物业反映,同时需要确认板厚是否跟设计一样
回复