连梁截面不满足抗剪要求的一点疑惑
未树weibo
2017年04月19日 17:34:41
只看楼主

在看文本的时候发现一个问题上部数值里面的剪力值代入验证式后发现对不上 比如case14位置6cover=20v=437 bh0=200*(650-20)=126v/bh0=3.47与结果的3.6还是差了不少是不是因为调整系数的原因?


在看文本的时候发现一个问题
上部数值里面的剪力值代入验证式后发现对不上
比如case14位置6
cover=20
v=437 bh0=200*(650-20)=126
v/bh0=3.47与结果的3.6还是差了不少
是不是因为调整系数的原因?
天柱
2017年04月19日 19:14:34
2楼
放交叉钢筋啊!
回复
sky007008
2017年04月20日 07:59:48
3楼
差不多了,截面加大一点就可以了
回复
未树weibo
2017年04月20日 11:51:07
4楼
天柱 发表于 2017-4-19 19:14 放交叉钢筋啊!调整过指标倒是好说 就是对这个数值的计算方式有点疑问 请问对这个有什么见解吗
回复
天柱
2017年04月20日 16:09:03
5楼
本帖最后由 天柱 于 2017-4-20 16:32 编辑

组合14是地震组合吗?
如果是静力组合,剪压比0.25已经是最高的了。如果是地震组合,0.25还应除以小于1的抗震调整系数。
回复
未树weibo
2017年04月20日 17:25:37
6楼
天柱 发表于 2017-4-20 16:09 组合14是地震组合吗?如果是静力组合,剪压比0.25已经是最高的了。如果是地震组合,0.25还应除以小于1的抗 …14是1.2dl 0.98ll 1.4+y风就是纳闷按文本里的v/bh0计算的结果和文本显示的结果为啥差了一点
回复
lyp_hero
2017年04月20日 17:41:45
7楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
天柱
2017年04月20日 18:42:39
8楼
bh0=200*(650-20)=

应该是 bh0=200*(650-35)=
回复
summer161229
2017年04月20日 20:35:15
9楼
进来学习一下,抗剪不足经常遇到
回复
凌晨风羽
2017年04月20日 22:06:34
10楼
谢谢分享
回复
张大帅
2017年04月20日 23:20:34
11楼
本帖最后由 张大帅 于 2017-4-20 23:22 编辑

应该是h0算错了。h0=650-(20+10+0.5x20)=610 。 437÷200÷610=3.58 跟3.6很接近了。 如果h0取600,结果就是3.6了。
回复

相关推荐