现在小区二类负荷(小城市,多为18层小区,一类负荷很少)都是双电源配置,但是变压器是否需要一主一备供配电设计规范中没提到过,比如说某小区二类负荷500kVA,是配2台250kVA变压器呢还是配2台500kVA变压器呢,有没有其他规范中提到变压器配置原则的?
现在小区二类负荷(小城市,多为18层小区,一类负荷很少)都是双电源配置,但是变压器是否需要一主一备供配电设计规范中没提到过,比如说某小区二类负荷500kVA,是配2台250kVA变压器呢还是配2台500kVA变压器呢,有没有其他规范中提到变压器配置原则的?
2楼
二类负荷用双回路供电即可,若甲方特别要求双电源,那做两台变压器,分别从各自干线引一路电源至配电箱。
回复
3楼
电气范 发表于 2017-4-18 14:10 二类负荷用双回路供电即可,若甲方特别要求双电源,那做两台变压器,分别从各自干线引一路电源至配电箱。我的意思是二类负荷除了电源要一主一备,变压器配置有没有相关规定或要求也必须一主一备,比如500kW的二类负荷,要不要配2台500kVA变压器,以保证一台变压器故障时另一台变压器能带的动所有二类负荷?
回复
4楼
电力营销 发表于 2017-4-18 23:17 我的意思是二类负荷除了电源要一主一备,变压器配置有没有相关规定或要求也必须一主一备,比如500kW的二类 …现在变压器系统都是采用环网型供电,这样就可以保证一台变压器故障,另一台变压器可以承载所有负荷。这也相当于变压器的一主一备。
回复
5楼
小区的二级负荷,就是指消防需要,根据要求,国标只规定了一级负荷必须两路相互独立的电源供电,二级负荷一般就是一主供,一备用,而且,备用容量不用太大,否则浪费。
回复
6楼
可以互为备用 一用一备太浪费
回复
7楼
3.3.2 装有2台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。