支护桩与地下室外墙只有半米怎么施工
qq_1492481468222
2017年04月18日 10:37:17
来自于建筑施工
只看楼主

六层的地下室,深24米,现在支护桩距离地下室外墙只有半米,怎么施工?做砖胎膜可行吗?斜撑也不好做吧?

六层的地下室,深24米,现在支护桩距离地下室外墙只有半米,怎么施工?做砖胎膜可行吗?斜撑也不好做吧?
zq-cyt
2017年05月17日 09:29:00
2楼
可采用桩墙合一的方法;防水可以采用外放内贴法施工。
回复
顺风顺水
2017年05月17日 09:44:44
3楼
这是比较尖端的施工现场!
回复
ywczeg
2017年05月17日 10:10:56
4楼
路过,表示支持
回复
tqnkgu
2017年05月17日 10:43:07
5楼
感谢分享,收下了!
回复
hxjll2016
2017年05月17日 14:38:03
6楼
防水可用自粘型,斜撑我觉得可以用钢管加可调顶托
回复
攻城师69897
2017年05月18日 15:29:48
7楼
支持 支持 支持一下
回复
spy0378
2017年05月19日 16:17:21
8楼
建设单位给钱可以采取单侧支模施工,防水卷材采用PV100防水卷材直接粘贴外墙就可以。单侧支模模板网上搜一下,江浙、江西、北京都有的租赁。建设单位不给钱,50cm小是小点,人还是钻的下去的,慢慢折腾工期长几天还是可以做上来的。
回复
lzt666666
2020年05月21日 12:51:25
9楼

工作面较小不可能支撑模板,用砖膜代替,先做一道地梁(有钢筋)再砌砖(24墙)采用排式框架,砌筑完后内墙抹灰,再做防水,在绑扎墙钢筋,支模板,每一层都是一样的,外墙的构造柱预留两根钢筋与围护桩上膨胀螺栓进行焊接,墙体混凝土浇筑完成后,对肥槽进行回填。以此类推。我们工地就是这样做的。此方案要经过甲方、监理认可。