01 水平筋在内侧观点
01
根据承载力的最大效益来判断,把主要受力钢筋配到外侧,以获得最大的内力臂。中国院(部院)老总的地基基础的书上推荐这种做法。
1、对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
2、对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时, 水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧 ,因为竖向钢筋是受力钢筋。
另外要注意, 一般情况下地下室外墙做扶壁柱浪费且对结构不好 ,后面专门发文章来讨论。
02
水平筋在外侧观点
从考虑裂缝的控制和施工的便利性来说, 地下室外墙的水平筋应放在外侧 ,北京院(京院)推荐这种做法。
1、地下室外墙挡土侧的钢筋比较粗, 粗钢筋对减少裂缝反而不利 。控制裂缝,配筋要细而密。另外混凝土规范对裂缝控制过严,因此 算外墙裂缝的时候可以考虑竖向荷载的有利作用,按压弯计算,并按《混规》8.2.1最小保护层厚度处,评估裂缝宽度 ,如后面的附图。
2、地下室竖向钢筋在外侧施工非常不便,施工复杂了质量也往往难以保证。因此地下室外墙的水平筋放在外侧对设计和施工都有利, 同时拉筋的画法,要口朝下,方便施工 。
地下室水平筋的直径较小,放在竖向受力钢筋外侧减少的力臂并不多,但反而可以收大更大的综合效益。