挡烟垂壁具体在哪个专业的施工图上表示
hejun18407
hejun18407 Lv.2
2007年11月23日 14:10:40
来自于通风排烟
只看楼主

2007年浙江省消防局的会议纪要里要求挡烟垂壁应低于排烟口,所以以前用普通梁表示挡烟做挡烟垂壁的现在已不适合。问题就是1.这个挡烟垂壁是暖通提条件给建筑还是暖通自己图上来表示?2.不管哪个专业表示,大家是怎么做的:把普通梁加高?还是用铁皮玻璃钢等来作?3.做好能有个关于这个的施工图,就是挡烟垂壁做法的谢谢!

2007年浙江省消防局的会议纪要里要求挡烟垂壁应低于排烟口,所以以前用普通梁表示挡烟做挡烟垂壁的现在已不适合。
问题就是
1.这个挡烟垂壁是暖通提条件给建筑还是暖通自己图上来表示?
2.不管哪个专业表示,大家是怎么做的:把普通梁加高?还是用铁皮玻璃钢等来作?
3.做好能有个关于这个的施工图,就是挡烟垂壁做法的
谢谢!
免费打赏
wu.ye
2007年12月07日 13:52:48
12楼
一般是不要加大样的,由厂家安装。各厂的垂壁都不一样,画大样有什么用呢?
回复
wu.ye
2007年12月07日 13:54:47
13楼
再说一下吧,就是一条粗线,最好加带引出线的注(说明一下)就行了。(粗线可以用实线,也可用虚线,一般为实线)
回复
jiezhehuyou
2007年12月09日 00:05:19
14楼
建筑没有吊顶的话,排烟管梁底安装,排烟口安装于风管的上方或加支管排烟口安装于梁窝里,不就可以不设垂壁了吗!
如果超市等有吊顶的建筑,还是得加垂壁的,而且还得给电气专业提资料。
回复
wgj1207
2007年12月09日 21:30:25
15楼

同意这个说法。
回复
feifei102030
2007年12月13日 12:23:27
16楼
那就是说如果排烟口装风管上部的话,挡烟垂壁就不用另外做了?直接用梁就行了
回复
kimjinhak-007
2008年09月11日 11:18:54
17楼
谁有具体的大样图????
回复

相关推荐

APP内打开