挡烟垂壁具体在哪个专业的施工图上表示
hejun18407
hejun18407 Lv.2
2007年11月23日 14:10:40
来自于通风排烟
只看楼主

2007年浙江省消防局的会议纪要里要求挡烟垂壁应低于排烟口,所以以前用普通梁表示挡烟做挡烟垂壁的现在已不适合。问题就是1.这个挡烟垂壁是暖通提条件给建筑还是暖通自己图上来表示?2.不管哪个专业表示,大家是怎么做的:把普通梁加高?还是用铁皮玻璃钢等来作?3.做好能有个关于这个的施工图,就是挡烟垂壁做法的谢谢!

2007年浙江省消防局的会议纪要里要求挡烟垂壁应低于排烟口,所以以前用普通梁表示挡烟做挡烟垂壁的现在已不适合。
问题就是
1.这个挡烟垂壁是暖通提条件给建筑还是暖通自己图上来表示?
2.不管哪个专业表示,大家是怎么做的:把普通梁加高?还是用铁皮玻璃钢等来作?
3.做好能有个关于这个的施工图,就是挡烟垂壁做法的
谢谢!
免费打赏
wu.ye
2007年11月23日 14:42:24
2楼
在暖通图上表示,挡烟垂壁有专业厂生产,本网上有很多资料。
回复
wu.ye
2007年11月23日 14:43:13
3楼
                     
画法一般就是一条粗线。       
             
回复
hejun18407
2007年11月23日 15:45:59
4楼
这个专门的挡烟垂壁是要电气控制的 价格较贵-----所以我们采用的是铁板或玻璃钢加高粱的做法,只是建筑出图没大样,我们暖通出图的话大样具体怎么画?
回复
ywj8811144
2007年11月25日 22:58:37
5楼
                     
画法一般就是一条粗线
铁板或玻璃钢加高粱的做法
在暖通图上表示
回复
hejun18407
2007年11月26日 09:19:06
6楼

能不能给个具体的施工图看一下?谢谢!
回复
coolheating
2007年11月27日 14:41:07
7楼
帮忙顶一下
回复
kupe8
2007年11月29日 21:07:38
8楼
不错 长见识 值得学习 再帮楼主顶一下
回复
craiginfinite
2007年12月01日 18:00:06
9楼
在消防图上吧,虚粗线加注
回复
hejun18407
2007年12月02日 10:44:47
10楼

大样呢?怎么个画法,具体是施工图?
回复
hejun18407
2007年12月07日 09:31:51
11楼
两个星期过去了,也没有满意的答案,可能分太少的缘故吧。
今天是最后期限了,所以把分送给了热心支持的朋友,再次表示感谢!!!
希望将来有人知道答案的能解答一下======
回复

相关推荐

APP内打开