《消规》学习之消防水池与消防水箱的计算及设置要求
qq_1472528273624
2017年04月17日 15:19:04
只看楼主

消防水池 一、消防水池的设置原则: 生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量; 采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m; 市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 二、消防水池的有效容积的相关计算: 附表:火灾延续时间

消防水池

30.png

一、消防水池的设置原则:


二、消防水池的有效容积的相关计算:

31.png


附表:火灾延续时间

32.png

33.png


例题:

34.png



消防水箱

一、高位消防水箱的设置要求:

35.png

36.png

37.png

38.png


二、有效容积:

附表:不同建筑中消防水箱的最小容积

39.png