请教专家:我们工厂的生活园区受电开关总是速断跳闸,经过检查负荷变压器、供电线路、供电电缆和高低压开关都没问题。还可能是啥原因那?急啊,请教专家:我们工厂的生活园区受电开关总是速断跳闸,经过检查负荷变压器、供电线路、供电电缆和高低压开关都没问题。还可能是啥原因那?急啊
请教专家:我们工厂的生活园区受电开关总是速断跳闸,经过检查负荷变压器、供电线路、供电电缆和高低压开关都没问题。还可能是啥原因那?急啊,请教专家:我们工厂的生活园区受电开关总是速断跳闸,经过检查负荷变压器、供电线路、供电电缆和高低压开关都没问题。还可能是啥原因那?急啊
2楼
那得看你是单相速断还是线间速断
回复
3楼
总是速断跳闸,这里就有问题。速断一般故障电流较大,而且一般是永久性故障,不处理故障是不能恢复送电的。你来是要动作,是不是属于过负荷呢?
回复
4楼
调大漏电值 或者调大下总开关设定值
回复
5楼
路过 帮顶。。。。。。。。。
回复
6楼
资料相当不错
回复
7楼
先谢谢您的热心!我这是跳闸后还能送上,而且还没有故障点啊。还能有啥其他原因吗?
回复
8楼
显示的是速断跳闸
回复
9楼
有啥区别啊,在屏上显示的就是速断跳闸
回复
10楼
据问题是高压出线开关跳闸;跳闸时间经常是什么时段?设备运行多长时间了?都有什么负荷?负荷多大?跳闸电流多少?
回复
11楼
:):victory: