2T 水箱电辅加热选择36KW,三相供电,选择16平方进线,剩余电流控制器选择DZ47LE-63/3P+N 63A ,大家帮忙看看合适吗?

2T 水箱电辅加热选择36KW,三相供电,选择16平方进线,剩余电流控制器选择DZ47LE-63/3P+N 63A ,大家帮忙看看合适吗?
免费打赏
lxt9607
2007年11月23日 11:29:09
2楼
小了,起码应提高一级。
回复
leejin_088
2007年11月23日 11:31:22
3楼
什么小了?是36KW小了还是线径小了?帮忙解释
回复
lxt9607
2007年11月23日 12:30:34
4楼
开关。总要考虑一个安全系数吧~~~~~~~~
回复
ljs1399
2007年11月23日 13:10:04
5楼
选择16平方进线.完全合适
回复
zzhspeed
2007年11月23日 13:43:50
6楼
开关应选80A的,导线用3*35+1*16,漏保用3P的就可以,用不到N线。
回复
hubeixp
2007年11月23日 15:31:17
7楼
我选:
空开选80A的,
导线用3*25+1*16,漏保3P,用不到N线
回复
leejin_088
2007年11月23日 16:07:51
8楼
谢谢大家的指导,看样子以后设计应该选大些。不过去年做了一个同样的设计,运行一年了,一切正常。
回复
lxt9607
2007年11月23日 16:33:23
9楼


那是因为设备的实际容量没有达到其标称的设备容量,常有的事~~~~~~~~
回复
dbf123
2007年11月24日 09:23:25
10楼
16进线可以,但电流控制器选择DZ47LE-63/3P+N 63A 偏小,应选大一级
回复
cch-82
2007年11月24日 09:58:09
11楼
同意第10楼的说法