有见过加压阀的吗?
huabohou
huabohou Lv.4
2007年11月23日 10:58:36
来自于通风排烟
只看楼主

在施工图设计深度图样中的27页的《防排烟系统原理图》中,消防电梯室前室的加压风管上加了一个加压阀,请问这个加压阀是什么?起什么作用?

在施工图设计深度图样中的27页的《防排烟系统原理图》中,消防电梯室前室的加压风管上加了一个加压阀,请问这个加压阀是什么?起什么作用?
免费打赏
toplhc
2007年11月23日 14:57:17
2楼
这不是什么加压阀,就是表示的多叶送风口

你所说的加压阀可以理解为多叶送风口的电动执行机构,控制中心火灾时给信号开启,280度时重新关闭
回复
huabohou
2007年11月26日 11:37:20
3楼
我是看到施工图设计深度图样中的图例把它定义为加压阀的,所以就有点疑问,看来这个阀门的命令还不是很规范啊
回复
chengshiguyi
2009年04月02日 00:14:17
4楼
呵呵
应该是电动阀或者电磁阀
也就是执行机构
同意2楼说的
回复