我的高压保险管为什么老放炮?请多多指教
diangong1118
2004年12月21日 17:53:12
只看楼主

我是学校的一名电工.我校使用一台630KVA厢式变压器, 一次10000V二次400V.现用管形高压保险为40A. 近一个月来,连续出现三次高压保险熔断事故.也曾计算过保险容量,是小了 ,正常应在55A左右。可是已经运行了两年了呀,而且最大负荷时只有700A ,没有大的波动负荷。在第二次保险熔断后,曾请当地电业部门来人测试过变压器,结果是各项指标正常(冷态测试)。在测试后不到15天就出现了第三次熔断。请教各位:可能是什么原因造成?

2004年12月21日 20:06:08
2楼
检查一下熔丝是短路熔断还是过载熔断,如是过载熔断就把熔丝换大,现在的熔丝其熔断电流很不准确。…………..
回复
thzyx
2004年12月21日 22:51:40
3楼
高压熔断器熔丝熔断电流确实有些小,但根据你叙述不知是单相还是三相熔断,我个人认为可能原因有1、熔断器质量问题;
2、变压器绝缘耐压是否可靠;
3、高低压主回路是否有连接松动现象,最好检测运行中负荷三相电流是否平衡(一般应均匀分配),监测是否变压器及母线等是否有异常发热点。
回复
luruler
2004年12月22日 09:00:40
4楼
同意楼上。
同时要彻底检查有没有波动大的负荷,比如说日光灯?
回复
wang349kf
2004年12月22日 10:28:38
5楼
熔断器小了;
比如你单位有电机或水泵什么的,启动电流大
或者负荷峰值比较大,容易烧
回复
xxjtzzy
2004年12月22日 11:57:48
6楼