论坛中很多关于稳压泵启动压力的探讨,读了很多,学了很多,下面是一直困扰个人的一个问题,请大家帮忙解释一下,谢谢! 主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动消防水箱的水位不会降低,主要是稳压泵供水),稳压泵的启泵压力为P1(P1压力应满足最不利消火栓) 1.在准工作状态时的静水压力应大于0.15m,故P1应大于15-H1,(个人认为设计时直接取15m即可)
主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动消防水箱的水位不会降低,主要是稳压泵供水),稳压泵的启泵压力为P1(P1压力应满足最不利消火栓)
1.在准工作状态时的静水压力应大于0.15m,故P1应大于15-H1,(个人认为设计时直接取15m即可),当火灾时系统压力降至P1时(并且逐渐降低,直至降低7~10m),相应压力开关P处的压力为P1+H1+H(并且逐渐降低,直至降低7~10m时启动消防泵),同时这个值应大于此处的最低值即P1+H+ H1-10>H+H1+H2即P1>H2+10(也就是启泵压力不能小于这个值),图集中有误,从图集中启泵压力P1+H+ H1-(7~10)可以看出提示1有误;
2.稳压泵下置时P1>H1+15,同时P1-10>H2即P1>H2+10
由于图集中两处H,H1和H2所表示的高度不一致,请问上述叙述中H,H1和H2是按那个图中的标注来进行计算的呢?