按规范,每回路最大能设置多少点位?
xxx33344cn
xxx33344cn Lv.2
2017年04月10日 18:18:13
只看楼主

GB50116-2013 条文:3.1.5:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器,手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

GB50116-2013 条文:
3.1.5:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器,手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中总线回路连接设备的总数 不宜超过200点,且应留有不少于额定容量 10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

请教,1,假设某报警主机,每回路最大能设置250个地址点位(比如常见的海湾)。按照以上规范说明,实际每回路能设置多少点位呢?
2,或者假设某报警主机,每回路最大能设置200个地址点位(比如常见的青鸟)。按照以上规范说明,实际每回路能设置多少点位呢?
按照我的理解:
1,海湾主机:每回路最大设置250*(1-10%)=225>200,实际设置200点;
2,青鸟主机:每回路最大设置:200*(1-10%)=180点;
但是我接触的其他人,均认为无论哪一种情况,最大均只能设置200*(1-10%)=180点。
请教哪一种说法有道理?
免费打赏
qq_1492215090552
2017年04月15日 08:22:56
2楼
回复
co1489635683724
2017年04月18日 13:25:06
3楼
按字面理解应该是最大均只能设置200*(1-10%)=180点,但看后面条文解释,应该是每回路不超过200点就行,也不知道对不对
回复

相关推荐