求助关于江边污水挂管的问题
linyuanlin
linyuanlin Lv.2
2017年04月10日 10:20:49
只看楼主

因该项目所处河道未整治,河边无道路(无法埋管)也无河堤(无法挂壁),大量建筑沿河边布置,初步考虑采用DN400钢管架空(4~5M左右高)沿河边敷设,收集、截留污水。 请问各位大侠,选用钢管做排污管道是否合理?钢管最大跨度多少(因尽量减少架空支墩)?架空检查井做法? 因在这方面没做过,请帮忙解答,谢谢。

因该项目所处河道未整治,河边无道路(无法埋管)也无河堤(无法挂壁),大量建筑沿河边布置,初步考虑采用DN400钢管架空(4~5M左右高)沿河边敷设,收集、截留污水。
请问各位大侠,选用钢管做排污管道是否合理?钢管最大跨度多少(因尽量减少架空支墩)?架空检查井做法?
因在这方面没做过,请帮忙解答,谢谢。
免费打赏
sswylj
2017年04月13日 16:19:11
2楼
支墩可以让结构计算 如果钢管的话 10多米没问题
回复
图奴隶丑八怪
2017年05月05日 15:18:37
4楼
间距要计算的吧
回复
宋少
2017年05月16日 13:02:08
5楼
接入管道的地方做截流槽,清扫口,还有通气口!
回复
江秉文
2017年05月16日 14:36:59
6楼
图奴隶丑八怪 发表于 2017-5-5 15:18 间距要计算的吧你这回答挺帅气啊,呵呵哈哈哈哈哈哈
回复
超霸气哥哥
2017年05月16日 15:50:22
7楼
建议根据主排水管敷设情况考虑,涌边挂管建议塑料管,2m设置一管卡或支架,并在支管接入处设置清扫口;涌底埋管采用钢管,设置检修井。
回复
hhhkkk666
2017年05月17日 09:20:55
8楼
最后是怎么实施?
回复
tianwei00
2017年05月17日 09:42:25
9楼
:)
回复
宋少
2017年05月17日 09:45:45
10楼
宋少 发表于 2017-5-16 13:02 接入管道的地方做截流槽,清扫口,还有通气口!回复错了,钢管的跨度应该是参照图集05s506.
回复
lihongyu1208
2017年05月17日 09:49:37
11楼

支墩可以让结构计算 如果钢管的话 10多米没问题
回复

相关推荐