小弟手里有个10000平米的商业建筑,不知道选择哪种空调系统
zjd1984
zjd1984 Lv.2
2017年04月07日 15:44:48
来自于中央空调
只看楼主

10000平米商业,层高4.5米。比对了下VRV和水冷机,感觉VRV的前期投资很贵,水冷机的后期维护成本较高。大神们给个建议吧

10000平米商业,层高4.5米。比对了下VRV和水冷机,感觉VRV的前期投资很贵,水冷机的后期维护成本较高。大神们给个建议吧
免费打赏
chenhuadou
2017年04月07日 17:47:47
2楼
兄弟如果是商场建议用水机哦,如果是办公的话建议用VRV多联机,希望对你有用。
回复
小虎爸
2017年04月07日 17:50:25
3楼
水冷机的后期维护?成本很高?VRV的维护成本也低不了多少吧?我建议用水冷机,过渡季节可以全新风,省电,空气质量好.
回复
tianzhong169
2017年04月09日 17:12:50
4楼
这个项目建筑物面积过大,根据地域分析一下,看是否对你有帮助。
1、全年气候温度在零上的地区,比如说广州、深圳,采用水冷式冷水机组最合理,其中磁悬浮机组、螺杆机都可以,磁悬浮机组日后不需要太多的维护保养,但是前期造价主机设备是常规螺杆机的2-3倍;螺杆机,前期投入低,但是日后维护每2年需要费用为3-5万左右。离心机就不要考虑了,建筑面积太小,体现不了离心机的特点。
2、全年气候温度差别大,冬季需要提供热源的地区,如沈阳、哈尔滨,考虑到冬季采暖问题,还是采用水冷式机组较为划算,冬季可以利用空调箱,风机盘管提供热风,解决室内采暖需要,这样可以减少甲方的投资。在北方地区,冬季采暖,VRV多联机不太稳定,且耗电巨大。
从商业建筑用途来说:
1、如果,是甲方自己独立经营,水冷机组最合理。
2、如果,甲方对外出租,只负责提供场所,由第二方经营,为了便于管理和收费,VRV多联机较为实用。
从建筑物特点分析:
1、如果,本建筑物有专用的机房,最好是采用水冷机组。
2、如果,没有准备专用机房,那么只能采用多联机或者风冷式热泵冷水机组。
从空调设备的特点分析:
1、VRV多联机在配置冷媒管的时候需要考虑,冷媒管的长度,从第一个分歧管至最远的一台室内机距离不能超过40米,本项目10000平方米,估计配管长度限制了VRV的使用吧。并且,需要有大约60至80平方米的位置放置室外机,便于室外机工作和日常维护检修。
2、水冷式机组只需要考虑水泵扬程即可。
以上是我个人的观点,希望能对你有帮助。如果,有不合理的方面,还望谅解。
回复
ephone
2017年04月10日 21:36:52
5楼
tianzhong169 发表于 2017-4-9 17:12 这个项目建筑物面积过大,根据地域分析一下,看是否对你有帮助。1、全年气候温度在零上的地区,比如说广州 …分析比较全面,合理。
回复
kongtiao0601
2017年04月19日 15:55:03
6楼
大面积的商场水系统的居多
回复
del4410
2017年04月20日 13:13:47
7楼
这个项目上风冷热泵+AHU+FCU,投资小,占地面积小,维护成本低;面积小,不建议上水冷机组
回复
仙鬼同拥
2017年04月23日 16:45:45
8楼
tianzhong169 发表于 2017-4-9 17:12 这个项目建筑物面积过大,根据地域分析一下,看是否对你有帮助。1、全年气候温度在零上的地区,比如说广州 …分析很全面,从选型到日后维护、经营都很有道理,给你点个赞
回复
lossless
2017年05月06日 12:29:06
9楼
说的很有道理。。。。。。。