民用建筑商业营业厅防火分区面积要求
专业达人
2022年09月19日 11:32:51
只看楼主

导读 在民用建筑里设置商业营业厅,其最大防火分区面积是我们“一消”考试的常考考点,小编给大家汇总出来,希望大家能够熟练掌握,做到考试不失分。

图片

导读


在民用建筑里设置商业营业厅,其最大防火分区面积是我们“一消”考试的常考考点,小编给大家汇总出来,希望大家能够熟练掌握,做到考试不失分。

在不同前提条件下,商业营业厅防火分区的最大允许建筑面积要求是不一样的,一般来说:单、多层民用建筑采用一、二级耐火等级时,商业营业厅每个防火分区面积不应大于2500㎡,设有自动灭火系统时不应大于5000㎡;采用三级耐火等级时,每个防火分区面积不应大于1200㎡,设有自动灭火系统时不应大于2400㎡;采用四级耐火等级时,每个防火分区的面积不应大于600㎡,有自动灭火系统时不应大于1200㎡。高层民用建筑采用一、二级耐火等级时,商业营业厅每个防火分区面积不应大于1500㎡,设有自动灭火系统时不应大于3000㎡。

当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可以进一步扩大:高层建筑内的商店营业厅,设有自动灭火系统和火灾自动报警系统,且采用不燃或难燃材料装修时,地上部分防火分区面积不应大于4000㎡;当营业厅位于一、二级耐火等级的单层或多层建筑的首层,设有自动灭火系统和火灾自动报警系统,且采用不燃或难燃材料装修时,每个防火分区面积不应大于10000㎡(这条要特别注意:对于满足条件的多层建筑,还需满足该商店营业厅仅设置在首层,当二层或其它层也设置商店营业厅时,该多层建筑首层的防火分区面积的取值不能执行这个条款,其防火分区最大允许建筑面积不应大于5000㎡);当营业厅位于地下或半地下时,设有自动灭火系统和火灾自动报警系统,且采用不燃或难燃材料装修时,每个防火分区面积不应大于2000㎡,如下表所示。

图片


民用建筑商业营业厅防火分区

最大允许建筑面积

图片

举例


商业营业厅不同的最大防火分区面积、其前提条件我们要牢固掌握,这样在考试时,才能不失分。下面是历年考试真题,检验一下,我们知识点掌握的情况。

【2016年技术实务74】某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23. 8m。其中,地下一层

至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统

和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。下列关于防火分区划分的做法

中,错误的是(    )。

A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900 ㎡

B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980 ㎡

C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950 ㎡

D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090 ㎡

【参考答案】A

【2017年技术实务34】某商业综合体建筑,裙房和高层建筑主体采用防火墙分隔,地上

4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是(    )。

A.地下超市,2100 ㎡                 

B.商业营业厅,4800 ㎡

C.餐厅区域,4200 ㎡                

D.电影院区域,3100 ㎡


【参考答案】A

【2018年技术实务64】某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层,地上5层,建筑高度23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是( )。

A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000 ㎡

B.二层防火分区建筑面积最大为5000 ㎡

C.首层防火分区建筑面积最大为10000 ㎡

D.三层防火分区建筑面积最大为4000 ㎡


【参考答案】C


【2020年技术实务68】某单层建材商场,耐火等级为二级,建筑面积20000㎡,商场营业厅采用不燃或难燃装修材料,该建材商场营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为(    )㎡。

A.2500          B.10000           

C.5000          D.4000


【参考答案】B


相关资料推荐:

民用建筑防火分区面积思维导图

https://bbs.co188.com/thread-9999441-1-1.html



知识点:民用建筑商业营业厅防火分区面积要求


免费打赏

相关推荐

APP内打开