关于多联机 及新风梁上开孔问题
co1491219055191
2017年04月03日 19:40:25
来自于中央空调
只看楼主

商品住宅,剪力墙结构,考虑安装多联机以及新风,了解到需要在很多梁上开最大8cm孔,数量也很多,梁高350 ,开孔肯定会避开上下主筋,并尽量让开箍筋,尽量拉开距离,不知道有没有安全隐患,请专业大侠赐教!

商品住宅,剪力墙结构,考虑安装多联机以及新风,了解到需要在很多梁上开最大8cm孔,数量也很多,梁高350 ,开孔肯定会避开上下主筋,并尽量让开箍筋,尽量拉开距离,不知道有没有安全隐患,请专业大侠赐教!
免费打赏
小虎爸
2017年04月06日 11:43:47
12楼
能不能穿梁不是机电说了算,要问结构专业。
一般来说,如果350梁高是除掉顶板以后的尺寸,80的孔是可以开的,但在开在梁高三分一以上的位置。
回复
fenglian1973
2017年04月06日 14:50:22
13楼
关于这个我多年前写过一篇论文的。
穿这么大的洞,结构梁要加高处理的。至少要500mm高的梁才可以穿预埋套管。
另外风管穿梁最i好也做成圆形的
回复
北安二少爷
2017年04月07日 07:49:59
14楼
还能在梁上开这么多孔?绝对不行,这样影响主体抗剪强度,可以做在梁下,好好考虑下。