关于多联机 及新风梁上开孔问题
co1491219055191
2017年04月03日 19:40:25
来自于中央空调
只看楼主

商品住宅,剪力墙结构,考虑安装多联机以及新风,了解到需要在很多梁上开最大8cm孔,数量也很多,梁高350 ,开孔肯定会避开上下主筋,并尽量让开箍筋,尽量拉开距离,不知道有没有安全隐患,请专业大侠赐教!

商品住宅,剪力墙结构,考虑安装多联机以及新风,了解到需要在很多梁上开最大8cm孔,数量也很多,梁高350 ,开孔肯定会避开上下主筋,并尽量让开箍筋,尽量拉开距离,不知道有没有安全隐患,请专业大侠赐教!
co1491219055191
2017年04月03日 19:42:17
2楼
另外也对全空气系统中央空调感兴趣,但是目前好像只有 goodman可选,价格死贵,有别的品牌选择,是否按装更要多用层高
回复
co1491219055191
2017年04月03日 19:45:52
3楼
当然全空气系统我理解就是一个风管空调系统加入新风而已
回复
co1491219055191
2017年04月03日 20:17:25
4楼
太冷清了,一点人气都没有
回复
co1491227377193
2017年04月03日 21:57:34
5楼
没人吗,确实没人
回复
co1491356042954
2017年04月05日 09:40:13
6楼
有人的,可是我是新人
回复
漠之寻123
2017年04月05日 11:02:08
7楼
云淡风清168 发表于 2017-4-3 19:45 当然全空气系统我理解就是一个风管空调系统加入新风而已理解的没错,不过不要只记得光辉的前面部分,冷落了水源部分。
回复
凡人
2017年04月05日 11:33:52
8楼
宁可活不做,也不在梁上开孔
回复
kongtiao0601
2017年04月05日 12:22:00
9楼
梁上开孔 也做过 不能多
回复
宝贝佳林
2017年04月06日 08:07:19
10楼
新风管最好是做在梁下,冷媒管在梁上开孔需要避开钢筋。
回复
西风寒
2017年04月06日 10:27:38
11楼
梁上开孔,还要考虑冷凝水管坡度。如果空间面积较大,冷凝管的坡降会很大,是无法穿梁安装的
回复