10KV的站,距离最多可以多远?如何计算的?谢谢前辈们
10KV的站,
距离最多可以多远?如何计算的?
谢谢前辈们
2楼
回复
3楼
回复
4楼
可以从供电容量和假设距离推算电缆截面,也可以从假设截面和供电容量推算供电半径。
回复
5楼
wboy8759 发表于 2017-4-1 17:18 可以从供电容量和假设距离推算电缆截面,也可以从假设截面和供电容量推算供电半径。麻烦你给详细说说,或者说在哪里能找到相关资料
回复
6楼
简单的方法,查图集或手册的表格
08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 98页
工业与民用供配电设计手册 第四版 82页 10kV
工业与民用供配电设计手册 第四版 83页 35kV
注意看小注,比上面的电缆型号大一、两级
麻烦准确的方法,参照图集计算
12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例
回复
7楼
变压器配电的高压电缆一般不按截流量作计量依据,而使用热稳定值校验。但实际工程上你很难找到相关计算参数,而且供电部门一般也不按这个来计算。而是按变电房容量,是否末端站等因素确定,具体的要咨询当地供电公司。
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
cmb178 发表于 2017-4-3 10:06 简单的方法,查图集或手册的表格08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 98页 工业与民用供配电设计 …非常感谢,O(∩_∩)O谢谢
回复
11楼
fitman 发表于 2017-4-3 10:21 变压器配电的高压电缆一般不按截流量作计量依据,而使用热稳定值校验。但实际工程上你很难找到相关计算参数 …原来是这样啊,谢谢啊,非常感谢
回复