讨论:通透性吊顶场所喷头的设置
为我们自己的
2017年04月01日 16:29:40
只看楼主

喷规7.1.10规定:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 规范并没有对“通透性吊顶场所”进行定义,仅规定了喷水强度值增加1.3倍。 有的工程将喷头设置在缝隙中,并采用集热罩进行补偿。 有的改成上喷。 做法并不统一,不知道大家的意见如何?

喷规7.1.10规定:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

规范并没有对“通透性吊顶场所”进行定义,仅规定了喷水强度值增加1.3倍。
有的工程将喷头设置在缝隙中,并采用集热罩进行补偿。
有的改成上喷。
做法并不统一,不知道大家的意见如何?
lichangan1000
2017年04月01日 16:43:09
2楼
规范很明确。顶板下。强度1.3倍。 集热罩不是好主意。
回复
liugps
2017年04月01日 19:40:34
3楼
当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,相当于通透吊顶(无吊顶),喷头应采用上喷喷头安装在吊顶上面(楼板下),
当投影面积为15~70%时,应在吊顶上下都安装喷头;
当投面积大于70%时,相当于密实吊顶,跟普通吊顶做喷头一样处理
回复
为我们自己的
2017年04月03日 12:48:53
4楼
liugps 发表于 2017-4-1 19:40 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,相当于通透吊顶(无吊顶),喷头应采用上喷喷头安装在吊顶上面( …请教一下此语出处。
回复
liugps
2017年04月05日 06:36:01
5楼
回复
放水发电
2017年05月04日 09:05:00
6楼
这资料必须下载收藏!
回复
lichangan1000
2017年05月04日 09:20:24
7楼
不具法律效力。谁都可以解释、扩展?规范还是法律吗?
回复
zhanghaijun760209
2017年05月04日 15:43:40
8楼
应该按照规范采用直立型喷头,喷水强度增加1.3倍(不能采用设置集热罩而采用吊顶型喷头),《喷规》征求意见稿中的描述:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,通透性吊顶应符合下列要求。当不符合要求时,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定。
1 通透面积占层板总面积的比例不应小于70%;
2 通透部分孔口的最小尺寸或栅板的最小间距不应小于6.4mm。

回复
fxz_00
2018年02月08日 15:38:54
9楼

GB50084-2017第7.1.13条

回复

相关推荐

APP内打开