工业建筑防腐规范4.8.5理解
zengyu427
zengyu427 Lv.3
2017年03月30日 20:20:25
来自于地基基础
只看楼主

4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土结构或砌体结构,也应按本表进行防护。。。。,是不是指埋入土中的钢筋混凝土墙柱构件需要按此表防护,但如果是弱腐蚀,是不是可以选择表内1项不做防护处理,可表4.8.5-2基础梁在弱腐蚀是必须防护处理(因为埋深浅而且容易干湿交替),而埋入土中的钢筋混凝土墙柱也是同基础梁有同样环境,可却只在4.8.5-1表注提及参4.8.5-1的处理方式,纠结了.

QQ图片20170330201802.png4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土结构或砌体结构,也应按本表进行防护。。。。,是不是指埋入土中的钢筋混凝土墙柱构件需要按此表防护,但如果是弱腐蚀,是不是可以选择表内1项不做防护处理,可表4.8.5-2基础梁在弱腐蚀是必须防护处理(因为埋深浅而且容易干湿交替),而埋入土中的钢筋混凝土墙柱也是同基础梁有同样环境,可却只在4.8.5-1表注提及参4.8.5-1的处理方式,纠结了.

QQ图片20170330201802.png

x1xqq
2017年03月31日 14:52:43
3楼
独立基础的拉梁,抬柱的基础梁,都是梁,显然不是同一数量级的。前者处理同基础,后者按表2。