请大神解惑,工业建筑,楼面的带支腿的罐体荷载如何考虑。按等效均布荷载考虑?楼板抗冲切如何考虑?
大罐体一般柱腿处布置梁,荷载按罐体支腿均分,4个支腿按3个支腿均分荷载。小罐体就按均布楼面荷载输入。
木同:谢谢。想直接局部楼板做厚,30T的设备,直接放到板上,可行不?按等效均布荷载考虑
cunzainow:不建议这么做,前期做方案可行,施工图这么重的设备还是通过梁转换,经济合理