查了许多规范对医院的新风标准都无标明,不知标多少为好,请各位指导
查了许多规范对医院的新风标准都无标明,不知标多少为好,请各位指导
2楼
新人路过。。。求解答
回复
3楼
能说明那些科室吗?医院种类很多
回复
4楼
人头每人60
回复
5楼
GB50333-2013
回复
6楼
GB50333-2013里面表4.0.1洁净手术部用房主要技术指标里有对一些洁净区域的主要区域的最小新风量有规定数值。如手术室的最小新风量为15~20 m3/h,其他辅助用房的最小新风量均为每小时2次。通常在实际设计中,可将新风量稍稍取大一点即可。
回复
7楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
谢谢分享!!!!!!!:handshake
回复