桩基础和浅基础能否混合设计?
子非雨
子非雨 Lv.7
2017年03月27日 11:30:13
只看楼主

某地依据地勘资料,强风化岩层为持力层,当埋深呈大斜面分布,最浅处-2.0m,达到基础埋深底面,最大处为-6.0m。请教能否采用混合设计,在持力层过高处采用天然地基独立基础,在持力层低处采用桩基?持力层以上均为杂填土,不能作为持力层使用。

某地依据地勘资料,强风化岩层为持力层,当埋深呈大斜面分布,最浅处-2.0m,达到基础埋深底面,最大处为-6.0m。请教能否采用混合设计,在持力层过高处采用天然地基独立基础,在持力层低处采用桩基?持力层以上均为杂填土,不能作为持力层使用。
免费打赏
夜幕将离
2017年03月27日 15:14:21
2楼
最深才6米,柱底轴力不大的话全部按天然地基独立基础计算,控制好相邻基础的高差在净距1.5~2.0倍之间。
回复
快乐安平
2017年03月28日 07:46:18
4楼
不能混合基础。
回复
1204ww
2017年03月28日 12:53:51
5楼
规范规定不能混合
回复
凌晨风羽
2017年03月28日 14:55:32
6楼
谢谢分享
回复
成阳
2017年03月28日 23:36:48
7楼
谢谢楼主分享
回复
sky007008
2017年03月29日 07:42:09
8楼


谢谢楼主分享
回复
qq_1490758524536
2017年03月29日 14:40:04
9楼
什么规范规定不能混合啊 持力层相同不就行了么?
回复
cyz19781113
2017年03月29日 17:23:42
10楼
沉降差没问题就可以,原理同变刚度调平设计
回复
zealstar
2017年03月29日 17:48:35
11楼
桩端承载力特征值和地基承载力特征值不是一种概念,计算理论也不一样,一般不混用。