同程和异程管路分别可以怎样平衡管路

同程和异程管路分别可以怎样平衡管路
免费打赏
vk3001h
2017年03月23日 15:53:40
2楼
同程式先做水力计算,再做平衡计算,按计算值调整管径。
异程式只做水力计算,核查资用压头富余量过大的立管,计算节流孔板孔径。其他立管现场调节。
回复