请高手指点,现有一个4万㎡商场,已经9年了。 现在在它旁边贴建一个4万㎡的同样商场,新建的可不可以利用现有的消防水池?
请高手指点,现有一个4万㎡商场,已经9年了。
现在在它旁边贴建一个4万㎡的同样商场,新建的可不可以利用现有的消防水池?
2楼
为什么不可以呢?发生两起火灾是50万㎡。 水池可以,若压力流量也可以,泵也可以共用。
回复
3楼
消防审批方面有具体的不同吗,单独设计消防水池与利用以前的消防水池
回复
4楼
水池是可以合用的,但要按新规计算校核有效容积是否满足。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2017-3-22 14:52 为什么不可以呢?发生两起火灾是50万㎡。 水池可以,若压力流量也可以,泵也可以共用。技术上可以两套控制系统并列。即在设置压力开关和流量开关。不矛盾。
回复
6楼
为什么不可以呢?
回复
7楼
回复
8楼
原消防水池容积、水泵流量扬程不能满足新规要求
回复
9楼
是否能够共用,主要看是否同属一个物业公司管理,如果相同则按照消规计算水量;如果不属于一个管理公司,则不能共用!
回复
10楼
太真了吧,除了技术上参数,消规还要求公建是同一物业和产权
回复