关于消防水池容积扩大的问题之续
碎星戒
碎星戒 Lv.7
2017年03月20日 21:16:08
只看楼主

现有消防水池有效容积330m3。现需求消防水量为486m3。 现有一方案,打算在现有水池旁添加一个有效容积160m3的消防水箱。保证总的消防水量在486~500之间。 现有一问题,请问扩容后的消防水池,是作为一格消防水池来考虑,还是作为两座消防水池来考虑。 另考虑吸水方式为消防水池吸水即可,还是需要满足同时吸水才可以,望高人指点一二,谢谢!

2017年03月22日 09:14:25
3楼

谢谢楼主分享
回复
海浪007
2017年07月06日 13:40:45
5楼
按照两座,要保证从两个水池吸水,可以设置公用吸水总管
回复
lichangan1000
2017年07月06日 16:14:48
6楼
大于500就按两个独立设计水池并联,小于500可以是水池串联。