天正喷淋计算
stefaniezhou
2007年11月22日 13:49:45
只看楼主

请问用天正做最不利作用面积的喷淋水力计算时,比方说仓库危险等级,起点压力应该为多少?是怎么确定的?

请问用天正做最不利作用面积的喷淋水力计算时,比方说仓库危险等级,起点压力应该为多少?是怎么确定的?
免费打赏
请勿飞扬
2007年12月18日 09:19:04
12楼


建议你再试试。

另外,我们每1步都有计算中间过程,你可以校核。
回复
cholera
2007年12月20日 18:55:29
13楼
刚来个小弟 计算的活全给他了
哈哈
回复
cailiang008
2007年12月20日 22:06:42
14楼
喷淋计算还是非常令人满意的! 顺便问飞扬一下,喷淋在计算到第二根支管时是用的"试算"法,一点一点试算出来的吗?
回复
空中飞鸟
2007年12月21日 10:21:32
15楼
不是试算法,应该用的特性系数法!!!Q2=Q1×(P2/P1)^0.5,应该是这个公式吧。
不过感觉算出来的入口压力偏大,入口压力大部分时候算出来是40-50米。
不知道是不是因为采用当量长度计算造成的。我都不敢用那个计算结果,只是自己试算过几回
回复
tttt1982122
2007年12月21日 13:24:52
16楼
还用软件吗 你看看你的建筑屋是什么等级的然后用作用面积X作用强度再除于60秒这就是流量
回复
请勿飞扬
2007年12月21日 16:07:35
17楼


迭代法。
回复
cailiang008
2007年12月21日 20:53:52
18楼

明白!谢谢!其实我觉得迭代法和试算差不多!
回复
hg03zh
2008年07月27日 14:20:27
19楼

最近突发奇想,同样的一张图用理正和天正算喷淋,实践证明天正算出来的值比理正大太多了,试了好几张图都如此!搞得我不知所措!我该怎么选择
回复
请勿飞扬
2008年07月27日 14:43:26
20楼
天正是按三维算的, 每1个喷头都实际联的是一个三通或加变径等等, 你仔细看看理正的当量,比天正小多了。

天正的当量,每1步都可以查是如何累加的。

至于计算公式, 应该都一样的。
回复
kimiraven
2010年04月02日 17:33:30
21楼
天正的计算结果确实太大,不知道怎么办了