请问用天正做最不利作用面积的喷淋水力计算时,比方说仓库危险等级,起点压力应该为多少?是怎么确定的?
请问用天正做最不利作用面积的喷淋水力计算时,比方说仓库危险等级,起点压力应该为多少?是怎么确定的?
2楼
起点压力应该是根据规范定的。
回复
3楼
技术措施里
P176
系统最不利点处的喷头最小工作压力是0.1MPa == 10mH2O
天正的计算是从最不理点10mH2O计算每个计算节点的压力,然后根据压力和流量的公式算出每个节点的流量.
最后流量的累加是按照节点流量方程叠加出来的
回复
4楼
天正的喷淋做的不错。我觉得比鸿业的喷淋做的好。计算就可以看出来
回复
5楼
有同感,不过天正的市政估计永远也达不到鸿业的
回复
6楼
能不能谈谈具体哪些功能值得我们学习的?
回复
7楼
系统最不利点处的喷头最小工作压力是0.1MPa == 10mH2O 但是有的规定是0.05MPa ==5mH2O
天正的计算是从最不理点10mH2O计算每个计算节点的压力,然后根据压力和流量的公式算出每个节点的流量.
最后流量的累加是按照节点流量方程叠加出来
回复
8楼
是的有的地方5m也可以。
所以,程序最不利点压力是可以用户输入的, 默认10m
回复
9楼
在版时,能否增加整个系统的计算
回复
10楼
您是说整栋楼?
回复
11楼
天正6.5时喷淋计算时偏大
所以一直手算
到现在7.5了一直没用这功能。
回复