我们刚改造了一个氨制冷机房,将原有6台水冷螺杆制冷机的油冷却器拆除,更换了液冷油冷却器,同时增加了虹吸罐(0.75立方),和一台4200kw的蒸发冷。设备安装后运转正常,在使用了40天后,逐渐开始出现了排气压力高(15公斤)、油温高(60多度)保护停机的状况。即便是开一台20螺杆机也这么高。虹吸罐上下整体发热,我们先后进行了多次检修,排除了管道、阀门以及虹吸管道与主排气接口不对等原因。都没有解决问题!每次检修放氨后就可以使用10天左右,但问题又开始出现。请各位老师帮忙分析!急急急!13345077753
上图才能分析,大概原因是冷却液体封堵在冷凝器内
回复
13楼
学习!以上老师的观点均应该参考,还应该看看管道的设计和安装上是否有问题,比如说平衡管、蒸发冷到下液总管的高差、虹吸罐的安装高度等等
回复