对于板厚13CM的现浇板中,4.3米乘以8.5的跨度如果不设计梁,到底是加大配筋率好还是设计暗梁来实现好呢?请大家各抒己见,畅所欲言!
对于板厚13CM的现浇板中,4.3米乘以8.5的跨度如果不设计梁,到底是加大配筋率好还是设计暗梁来实现好呢?请大家各抒己见,畅所欲言!
12楼
而立之年啊 发表于 2017-3-10 09:34 缺少2点内容。1、板上荷载?2、板四周嵌固条件。板上只作客厅之用,不砌砖墙,板四周是23*50的圈梁
回复
13楼
谢谢分享
回复
14楼
板跨长宽比较大,接近单向板,且四边简支,长方向钢筋实际应力很小;一般情况板厚可取短跨的1/30=140,主要受力钢筋为短向板底筋,其他钢筋为次要受力筋或构造钢筋。
回复
15楼
适当加厚板厚,短向底部钢筋适当加强,建议用单向板复核。
回复
16楼
谢谢分享
谢谢分享
回复
17楼
短边简支、长边自由、底筋8@150、负筋12@200
回复
18楼
设计暗梁的意义何在 四周有圈梁说明四周是有承重墙的,那就是一块双向板,满足强度变形验算就可以了,另外客厅上方肯定是不考虑加明梁的
回复