关于4.3*8.5米的现浇板是否应该设计暗梁的问题
lang1022
lang1022 Lv.3
2017年03月09日 16:56:28
只看楼主

对于板厚13CM的现浇板中,4.3米乘以8.5的跨度如果不设计梁,到底是加大配筋率好还是设计暗梁来实现好呢?请大家各抒己见,畅所欲言!

对于板厚13CM的现浇板中,4.3米乘以8.5的跨度如果不设计梁,到底是加大配筋率好还是设计暗梁来实现好呢?请大家各抒己见,畅所欲言!
免费打赏
lang1022
2017年03月10日 20:15:20
12楼
而立之年啊 发表于 2017-3-10 09:34 缺少2点内容。1、板上荷载?2、板四周嵌固条件。板上只作客厅之用,不砌砖墙,板四周是23*50的圈梁
回复
凌晨风羽
2017年03月10日 22:33:11
13楼
谢谢分享
回复
迟来的喜悦
2017年03月15日 09:51:40
14楼
板跨长宽比较大,接近单向板,且四边简支,长方向钢筋实际应力很小;一般情况板厚可取短跨的1/30=140,主要受力钢筋为短向板底筋,其他钢筋为次要受力筋或构造钢筋。
回复
xixitantian
2017年03月15日 11:46:31
15楼
适当加厚板厚,短向底部钢筋适当加强,建议用单向板复核。
回复
oppo20170110
2017年04月12日 08:57:07
16楼

谢谢分享
谢谢分享
回复
结构设计yokido
2017年04月12日 09:19:56
17楼
短边简支、长边自由、底筋8@150、负筋12@200
回复
土木小精灵1
2017年05月05日 15:34:37
18楼
设计暗梁的意义何在 四周有圈梁说明四周是有承重墙的,那就是一块双向板,满足强度变形验算就可以了,另外客厅上方肯定是不考虑加明梁的