高层剪力墙结构建模过程中易错问题摘录
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2017年03月09日 10:40:08
只看楼主

本人给设计院同事或者自己的学员审图纸,审查模型,很多问题都是通病,有的问题是大部分学员都会犯的毛病,今天摘录一部分大家看一下,有不同的意见欢迎进行讨论。 1、 拉梁层没有考虑楼梯起步梁 这个时候楼梯就要做起步基础 不做拉梁了 建议还是做楼梯起步梁更好 2、主次梁搭接 主梁的梁底要兜住次梁的梁底 部分次梁比主梁高 其余自查 3、门头位置边梁荷载有问题, 要按照墙身大样来计算

本人给设计院同事或者自己的学员审图纸,审查模型,很多问题都是通病,有的问题是大部分学员都会犯的毛病,今天摘录一部分大家看一下,有不同的意见欢迎进行讨论。

1、 拉梁层没有考虑楼梯起步梁 这个时候楼梯就要做起步基础 不做拉梁了 建议还是做楼梯起步梁更好 2、主次梁搭接 主梁的梁底要兜住次梁的梁底 部分次梁比主梁高 其余自查

3、门头位置边梁荷载有问题, 要按照墙身大样来计算 也要考虑装饰柱的荷载 屋顶要考虑女儿墙荷载 其余自查

 4、地下室顶板没有考虑施工堆载

5、地下室暖通专业要求开洞的位置,在模型中没有体现,一般洞口任何一边的尺寸大于800mm的话就要加梁来开洞,否则就不用加梁,直接开洞采取部分加强措施即可。

6、由于是八度区模型,计算层间位移角的时候连梁刚度折减系数要填1.0,不要填写0.5。计算配筋的时候填写0.5. 八度区项目一般是要分两个模型的,一个配筋版本的,一个大指标版本的。

7、门头位置顶板与主楼有高差,此处要考虑交界处的梁要能兜住两侧的板,如两侧板顶标高分别为6.1、6.5,板厚100mm,则梁高为6.5-6.1+0.1=500mm

8、层高为2900,因为有地暖,面层厚度为120mm,门高2200,则梁高最高做到580,有学员把梁高做到高于580,有做700的还有做650的,这些都是有问题,梁高不仅仅要看结果也要结合建筑条件。

9、屋顶建筑和结构高度一般是不一样的,屋顶的结构层高一般是要比其他标准层要高一些,这里要注意。

有事先忙了,每天都有很多人找,实在是忙,未完待续。




免费打赏
xy_1026
2017年03月17日 13:15:18
24楼
第八条 根据层高 应该是个住宅的高度 只是考虑的门洞的高度 梁高可以做到580 但是还应考虑外墙上的窗洞 估计就没那么高了
回复
lin0990
2017年03月18日 10:47:47
25楼

说得很细,学习了
回复
快乐安平
2017年03月21日 07:44:32
26楼
谢谢楼主分享!
回复
dadou252128
2017年03月21日 16:31:06
31楼
很好的学习一下
回复
ctxxxci
2017年03月21日 19:59:53
32楼
谢谢分享啊。
回复
凌晨风羽
2017年03月21日 23:10:00
33楼
谢谢分享
回复
风沙狂舞gk
2017年04月01日 12:37:02
34楼
刘工大赞,你简直是我们新人的守护神:lol
回复
aefzdq
2017年04月05日 11:14:23
37楼
进来看下各位前辈做的
回复
cyvsmb
2017年04月05日 17:43:56
39楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
desertcamel
2017年08月14日 16:22:04
41楼
第九条写错了吧,屋顶建筑标的标高是和结构标高。
回复